Індикатор потоку води з різьбленням (серія ZSJZ) встановлюється безпосередньо на трубопроводі протипожежного спринклера для контролю руху води в межах визначеної захисної зони. Правильне місце встановлення має вирішальне значення для забезпечення точної передачі сигналу та надійної роботи системи.
1. Відгалуження (зонний моніторинг)
Найчастіше встановлюються на горизонтальних патрубках, що обслуговують окремі поверхи або пожежні відсіки. Це дозволяє панелі керування визначити, яка зона активувалася під час розряду спринклера.
2. Магістральні розподільні труби
Може бути встановлений на вертикальних стояках або магістральних лініях живлення для моніторингу великих ділянок спринклерної мережі. У багато-поверхових будинках його зазвичай розміщують на розподільній лінії кожного поверху.
3. Горизонтальна або вертикальна орієнтація
Пристрій можна монтувати як на горизонтальних, так і на вертикальних трубопроводах за умови відповідності напрямку потоку стрілці, зазначеної на корпусі.
4. Вимоги до місця встановлення
Встановлюється після регулюючого клапана
Розташоване перед злітними-відгалуженнями (якщо відстежується вся ділянка)
Підтримуйте достатню довжину прямої труби перед і вниз за течією, щоб забезпечити стабільну роботу весла
Уникайте встановлення поблизу колін, редукторів або насосів, де турбулентність може вплинути на точність
5. Труби малого-діаметра
Конструкція різьбового (гвинтового-типу) з’єднання підходить для труб меншого діаметру, що робить його ідеальним для компактних спринклерних систем або секційних протипожежних мереж.
Правильне встановлення забезпечує точне виявлення потоку води, швидку реакцію на тривогу та надійний зв’язок із приладом пожежної сигналізації або системою пожежного насоса.